我們廠有幾臺FX2N的PLC,常出現其輸入點閃爍,造成系統誤動作,經人指點:在輸入點與COM之間并一104的電容可解決。
   試了一下,果然特效。偶等稱之“偏方治百病”。
   現在請大俠們分析原因:電容為什么要用104,有理論依據嗎
SS
lucktao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 200 點
下載積分: 707 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2007-10-16
最后登錄: 2012-06-15
查看lucktao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 14:43
104是濾高頻諧波的,電解電容是濾低頻諧波的。你可以觀察一下,假如系統有變頻器,只有整機運行時,輸入點才閃爍,則干擾是變頻器造成。變頻器最好在電源側加電抗器,變頻器至電機是連接線最好用屏蔽電纜