国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 277 個
工控威望: 484 點
下載積分: 5182 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2025-10-14
查看電阻焊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-03 19:08
plc是臺達14ES,觸摸屏是顯控的,設備要求電機帶動圓盤臺,在電機軸上安裝帶有三個均分的感應點,現在出現當把變頻器頻率提高,則C236計數800左右,但把頻率降低后,C236計數在1200左右,接近開關換了好幾個。都沒有解決,而且這種接近開關一直在用。

按照實際情況,應該無論電機速度快慢,C236計數都應該一致啊。有沒有朋友遇到類似情況啊
linger
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 1696 點
下載積分: 2728 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-03-08
最后登錄: 2025-12-05
查看linger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 20:40
用了脈沖計數嗎?