我的變壓器是400的,電容補償柜是按照400變壓器配過來的,以前用著一切正常,現在添加一條生產線,又添加一臺制冷設備,現在電流在650左右,發現電容補償不工作,自動運行燈也正常,就是死機一樣,請教各位是哪里出了問題
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3161 點
下載積分: 13266 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-13
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 10:18
查看無功 功率因數表啊,是否在0.98左右啊,一般供電局要求范圍在0.95-- -0.95    太低了不行,會造成不必要的經濟損失。
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2500 個
工控威望: 3161 點
下載積分: 13266 分
在線時間: 685(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-13
查看卓發智能的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-03 12:03
7樓  8樓說的都有可能,但要看具體情況。如果樓主不能確原因所在,可以先觀察因數表,看是否因數沒有補償,如果是這樣說表不好了,可以拿去檢測并校準。當然因數高是不需要補償的。但我個人認為很有可能是互感器小了。