国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 513 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2025-11-17
查看xpvista的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-03 07:33
我的變壓器是400的,電容補償柜是按照400變壓器配過來的,以前用著一切正常,現在添加一條生產線,又添加一臺制冷設備,現在電流在650左右,發現電容補償不工作,自動運行燈也正常,就是死機一樣,請教各位是哪里出了問題
lxd1467xj09
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 91 點
下載積分: 9395 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-03 23:54
看電容柜設定里面有自動手動兩個轉換,是否調在手動位置。您的無功補償儀表使用型、名稱。
lxd1467xj09
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 91 點
下載積分: 9395 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-04 00:09
電容柜投切跟取樣電流有關系,用鉗形電流表測取樣互感器二電流,負荷越大投入電容臺數就多。
lxd1467xj09
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 91 點
下載積分: 9395 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2016-11-24
查看lxd1467xj09的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-04 00:16
400kva變壓器互感器應為1500/5