国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-06-01 10:46
經常看到有人想把變頻切到工頻,已經買了變頻器,再切到工頻,有必要嗎?是什么樣的設備必須要這么搞?難道是害怕把變頻器長時間用搞壞了,如果僅僅為了啟動,完全可以用軟啟嘛。東西買回來就是要用的,不用放久了也會壞掉哦
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-01 15:30
我就是做恒壓供水的,把變頻切到工頻,是為了再變頻啟動另一臺水泵。即所謂的循環軟啟動。
444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-01 15:34
流量較小的情況下可以變頻一臺調節壓力,一臺不夠了就到達工頻后投入工頻,另一臺再變頻調節壓力。以此類推。