有哪位大俠,用過西門子無線通訊,SCALANCE W788-1RR和SCALANCE W744-1PORT0,W744作為客戶端,W788作為接入點,實現接入點與客戶端之間的實時通訊,該怎樣接線及配置,謝謝
蘇文龍
至尊金城
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 136 點
下載積分: 485 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2011-04-09
最后登錄: 2025-12-11
查看蘇文龍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 13:20
788是既可作主又可作從,既能做接收又能做發射,744只能做發射端,分別設置788,744的IP地址,子網掩碼不用設,網關不用設。ip的地址只能在同一網段上如  192.168.0.5      192.168.0.6
  192.168.0.7    這是無線收發端的設定,PLC是帶PN功能的嗎是的話也要設ip  192.168.0.1
收發端還要設定區域,頻道,天線型號,通道。