常在有關知識里面看到在PLC輸出到微型繼電器的線圈兩端加續流二極管,我怎么在單位的設備上沒有看到過那?是不是必須加那?


qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 733 點
下載積分: 2009 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-09-27
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 10:57
我們的設備都加的有啊,有些品牌的繼電器內部已經加了,加續流二極管的作用是為了保護PLC內部輸出繼電器和外部繼電器的誤動作