現有一個4kw的格蘭富水泵,按三角形接法,額定電流是8A,接三相380V,現電機運轉,摸上去挺燙的,用電流表測得電流為8.5-9A左右,萬用表測得電壓為410V左右;
該水泵上只有三角形接法的額定電流,但由于電流大于額定電流,現采用星型接法,測得電流為5.5v左右;
現想問由于什么原因導致該水泵發熱太厲害!
電氣服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 249 點
下載積分: 11770 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-11-28
最后登錄: 2022-05-03
查看電氣服務的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 19:41
流量有點大了,把出水閥門關小一點。