国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2025-06-17
查看wxw168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-25 15:14
我這里一臺三相變壓器需要恒壓調壓,原來的一套模擬控制板能正常調壓,因為有些其他要求,換了一套數字控制的也能調壓,從零調到最大,但是變壓器二次則電流表指針抖動厲害,幅度不大,應該叫顫抖吧,明顯沒有模擬板的穩定,請教各位師傅有哪些方面的原因引起。
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 561 個
工控威望: 865 點
下載積分: 137 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-06-06
最后登錄: 2025-12-11
查看hsl200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 11:47
加反饋沒有
感恩挖坑,感恩能填坑