樓主  發表于: 2012-05-25 15:14
我這里一臺三相變壓器需要恒壓調壓,原來的一套模擬控制板能正常調壓,因為有些其他要求,換了一套數字控制的也能調壓,從零調到最大,但是變壓器二次則電流表指針抖動厲害,幅度不大,應該叫顫抖吧,明顯沒有模擬板的穩定,請教各位師傅有哪些方面的原因引起。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-26 11:31
d調為0也許有意想不到的效果哦,樓主試試。
xfxcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 206 點
下載積分: 932 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2011-12-25
最后登錄: 2022-04-21
查看xfxcy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-26 11:32
最好用恒流控制