樓主  發表于: 2012-05-22 18:11
我的PLC是三菱Q系列的,連接的編碼器是歐姆龍的,然后我用的屏蔽電纜連接到現場的,現場用手轉動編碼器,在PLC上監控的編碼器的脈沖正常,但是自動的時候就有脈沖丟失,導致現場的位置不對,而連接編碼器的線,50米左右,是不是太長了,導致的脈沖丟失,有一個距離更遠的,編碼器,我換成CC-LINK模塊,就OK了,請大家幫忙
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163270 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 21:51
屏蔽層嘗試單端接地、雙端接地等看效果。