国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

arrow0725
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 146 點
下載積分: 831 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2013-07-10
查看arrow0725的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-21 13:21


 
上述兩幅圖,梯形圖里第一幅在前,接著是第二幅。

當Y002=ON時,緊接著X003 = ON , X004 = ON 接通一次時,Y003為什么一直沒有ON過?
我這個接的是電動機,當正轉運行時,X003和X004傳感器分別導通一次(計數器分別計數一次)時讓電動機停止運行

結果這個梯形圖運行時,PLC控制器里一直是Y002在亮,Y003一直不亮(就是不停止),請教錯在哪里??
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2581(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-13
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-21 13:27
Y002靠什么置ON ? 把全部程序貼出來才能分析。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。