樓主  發表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
wdmqq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 235 點
下載積分: 738 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-08-31
最后登錄: 2025-04-16
查看wdmqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-28 15:40
這種情況下零線斷掉的確會使使用N-相線 的220V用電設備因過電壓而損壞。但并不是所有的用電設備電壓都會升高,有的反而會降低。使用380/220的隔離變壓器會避免這種情況發生,電壓再怎么高也不會高出原相線與相線之間的電壓。  至于有的朋友建議用外接DC24v我覺得不敢茍同,知道其內部開關電源的朋友應該會明白的。最好解決問題的捷徑建議維修開關電源,有電子基礎的朋友都能解決這些問題。更換或者替換電源部分也是不錯的解決方法。以上是個人之見,不當之處請大家指正。