本人現在在做一套溫度測試的一套程序。用三菱FX2n的PLC,利用PT100溫度傳感器傳輸到溫度變送器再傳送到FX2n-4AD-PT的溫度采集模塊,采集的溫度顯示在觸摸屏。現在就像問下用什么樣的PT100傳感器和溫度變送器性能較好,還有可以不使用溫度變送器直接將PT100傳輸到模塊里面嗎?各位同行,小弟請求幫助!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-12
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 18:00
FX2N-4AD-PT這個好像 不需要溫度變送器!