国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

三菱重工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 252 點
下載積分: 558 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2010-10-16
最后登錄: 2012-12-01
查看三菱重工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 23:25
圖片:
             今天接近傳感器出現誤動作,控制布料架運動   就是電機正反轉,   機械運行一個多小時就開始發生,料架沒到后限壓機就開始壓下去       呼呼呼呼呼   ,我看過程



序沒問題,電源:50A開關電源供電給7個24V傳感器,中間繼電器,還有一個臺煒306文本顯示器,是不是電源的問題啊       求大家給點意見。
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2025-12-07
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 13:33
查那個后限位傳感器吧。