各位大蝦,現在有一臺引風機,電機是90KW,變頻器是110KW,現在變頻器故障率比較多,維修費用比較高;
有些朋友說用軟啟動可以,我想問問用哪一個軟啟動控制器質量比較好一點?
辛勤蜜蜂
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 512 點
下載積分: 4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2011-04-08
最后登錄: 2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 22:24
幾級的。90KW,一百七十個左右的電流,人民電氣的軟啟也可以!電纜用vJV的,我這132kW的電機用160KW的軟啟!參數自己設置
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(daviddavid) 感謝分享