国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wangdongwei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wangdongwei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 19:49
一臺丹佛斯的變頻器,要求控制兩臺15KW的電動機,以備一用的形式!
即,一臺電動機故障,兩一臺就自動啟動!
請問這種方式能實現嗎?
多謝!
fredxia
請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 289 點
下載積分: 21867 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2012-04-05
最后登錄: 2025-10-04
查看fredxia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 10:37
變頻器的報警信號就可以給PLC,然后PLC去啟動另外一臺。但是這個時間間隔也得稍微有一點點。
請多關照!