国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

ufo6363
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 574 點
下載積分: 6586 分
在線時間: 1396(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2025-12-04
查看ufo6363的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-10 18:14
西門子200PLC 在高速計數的時候,HC里面的數字是在不斷變化的,,,,我想監控HC里面的數字,,當檢測到HC里面的數字突然不變化的時候值一個位。。。。。正常開機的時候高速計數在工作,,當突然不計數了,說明機器卡死了不轉了,,所以值一個位,來讓馬達立即停機。。。。
hills123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 328 點
下載積分: 4809 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2022-08-27
查看hills123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-17 13:46
高速計數的值在規定時間內若沒完成 則產生個中斷停止當前電機動作 實現你的要求