我使用HITECH 6A00T使用485連線OMRON E5CZ 溫度表,
可以讀取現在溫度也可以輸入設定溫度,
但無法控制RUN/STOP 這個BIT。

我連線溫度表格式選擇 ModBus RTU Slave (Beijer Addressing)

6A00T 設定值內  設定為 寫至 2/5:SDH4_106 讀取:2/5:SDH4_106
讀取寫入都可以正常。

OMRON E5CZ 溫度表 RUN/STOP 的控制是2/5:SDH4_2 ,
2/5:SDH4_2 卻無法寫入(會顯示一個通訊的錯誤訊息),但讀取正常,
請問有辦法正確寫入嗎?