各位師傅們好,我手里有s7-200PLC一臺,usb轉PPI電纜一條,usb轉232,還有個232轉485,我應該如何連接和如何設置它們,在我的筆記本電腦上讀取q端輸出和控制它
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8126 個
工控威望: 10497 點
下載積分: 21374 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-24 14:10
MCGS的軟件,不支持USB的驅動,只支持COM口的驅動,安裝你的USB--RS232驅動后,會在電腦硬件里面虛擬COM口,然后連接232--485的線,和PLC通訊,用編程軟件首先調試能正常和PLC通訊后,在MCGS里面設置對應的端口號,通訊速率,協議等就可以了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。