剛學習了用基本指令編寫的恒壓供水程序(僅是換泵邏輯部分) 總共三臺泵,一臺變頻器,遵守先開先停的原則。請各位大俠指點一下有何不足!謝了~~
附件: 11.rar (10 K) 下載次數:38
plc學者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 362 點
下載積分: 3286 分
在線時間: 384(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2025-12-12
查看plc學者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-28 20:36
兄弟你寫的程序好像不能減泵,自己再看看程序吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(550374389)
    plc學者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 183 個
    工控威望: 362 點
    下載積分: 3286 分
    在線時間: 384(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2025-12-12
    查看plc學者的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-01-29 15:20
    編寫的很不錯了,我仿真一下,就是不能減變頻泵