圖片:
公司目前有一套控制系統,用上位機組態軟件factory talkview se 來遠程監控3個PLC工作站,前段時間運行監控都很正常,可現在有一個工作站的監控畫面出現異常,看不到現場工作狀態(見附件),請問有哪位高手能指點一下!
蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-28 20:06
哪位精通AB組態的呀,能分享一下嗎?
蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-28 21:51
安裝了的,通過以太網監控與PLC的連接也是正常的。問題是在同一個應用項目中,其它的PLC站都正常,就唯獨這個的畫面好像不處于活動狀態!