樓主  發表于: 2011-12-25 14:51
三菱的CC-Link電纜需要使用CC-Link專用電纜嗎?我記得以前工作的一家公司是用的百通的電纜,具體型號不記得了,好像有個阻抗匹配的問題,那位先輩能指點一下嗎,期待中
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 320 點
下載積分: 2206 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2025-10-15
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-28 14:50
CC-LINK專用線纜有兩種,一種上面標注110Ω,一種上面標注130Ω。標注110Ω的線纜需要在主站的DA和DB之間加電阻、終端模塊也需要在DA和DB之間加隔離電阻。標注130Ω的專用傳輸線纜是不需要在主站和終端模塊的DA和DB之間加隔離電阻的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(xuxiaoping18) 熱心助人