固體繼電器輸入控制電壓24V與交流零線接在一起會有什么后果,交流零線有10A電流.
運用固體繼電器原理解決上面會出現的后果,請詳細解答好嗎?
hjh659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 308 點
下載積分: 896 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2006-11-20
最后登錄: 2018-12-06
查看hjh659的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-30 23:16
大多數情況下不會出現問題,因為固體繼電器的輸入端與輸出端是隔離的,而且絕大多數交流電源的零線是接地的,僅有一根線接觸,不會有電流產生,所以問題不大。