国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

longfei1982
飛飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 369 點
下載積分: 3305 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2016-07-25
查看longfei1982的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-16 14:59
假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
tanshuozhe
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 227 個
工控威望: 418 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2025-04-26
查看tanshuozhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-22 12:08
三級斷路器路閘機制有兩種,一種是每相都有過流檢測線圈的,只要有任意一相過載,過流,短路都會跳閘;另外一種比較垃圾的是只有兩相過流線圈,這種垃圾單相過流會不會跳閘要看是哪相過流,具體還要看“人品”,兩相及以上短路是會跳閘的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(longfei1982) `你解釋的比較好