樓主  發表于: 2011-12-16 14:59
假如一個三級斷路器的問題。一個三級斷路器的一相出現過載,另外兩相沒有出現過載會跳閘嗎。還有就是一級出現短路,另外兩級沒有短路,會出現跳閘嗎。例如三級分別控制單相負載。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1048 個
工控威望: 4909 點
下載積分: 7370 分
在線時間: 2580(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-12-10
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 15:32
三相斷路器中,每一相都有過載電流線圈,任一相短路或過載都會引起斷路器跳開。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1048 個
    工控威望: 4909 點
    下載積分: 7370 分
    在線時間: 2580(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2025-12-10
    查看znz43的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-12-16 17:40
    引用
    引用第9樓qrklove于2011-12-16 16:01發表的  :
    昨天公司一臺起重機,30KW的電機,控控制柜的一次線燒燃了,100A正泰的3P斷路器都沒跳呢

    一次線在斷路器前,短在前面當然不跳,要經過斷路器的二次輸出線短路才會跳啊。也有可能一次線平方小了,100A受不了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(longfei1982) 熱心助人
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。