請問下,我歐姆龍plc,型號為CP1H輸出的脈沖輸出控制伺服,我要讓它一直輸出,比如當我要按下某按鈕時,就立刻停下來,不按就一直轉不停,請問用什么指令呢,還有就是我想用中斷,但是中斷后,脈沖完成標志就沒有信號,下一步就不能動作了,請問中斷停止標志是什么呢,謝謝!
專注工業、以您為重、成就經典!
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 849 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-15 10:52
啟動,停止指令用 ACC ,INII,
至于中斷,用算法來解決,
按下種中斷,先把當前脈沖數MOV到其他寄存器中。再中斷。