圖片:
我是初學者,請師傅們幫忙解釋一下PLC程序的執行順序,比如這個程序m1, m0為什么不沖突, 謝謝。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15963 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-08 21:53
梯形圖的執行順序是,從左往右,從上到下。

如果你切換為指令表,會發現你的第一行程序是
LD  X0     按下了
MPS   將當前的邏輯運算結果壓入堆棧,實際就是保留邏輯運算
ANI M0    
OUT M1   M1為ON
MPP          將前面保留的邏輯運算結果從堆棧中取出
OUT M0         M0 為ON,什么,前面有ANI M0,管我屁事,下一輪執行到再處理

心中應時刻有一個邏輯運算位的概念存在,西門子中會有這樣的概念,而三菱中并不說明有這樣的概念,實際是存在這樣的概念,否則無法運算的。

其次,掃描順序過了就等下一輪。