国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-28 17:27
我公司有幾臺自動拋光機,為信捷PLC控制,都是相同的控制程序,一個工作流程完成后,有一步要控制變頻器反轉,但是其中有一臺就是沒有輸出反轉控制信號,機器也都裝了地線,后來將它與另一臺機進行對換,結果兩臺都能正常工作,這是為什么?難道是信捷PLC抗干擾能力太差嗎?有什么解決辦法?
琴島工控
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 2652 點
下載積分: 9037 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2025-12-06
查看琴島工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-29 10:16
加上電磁噪音濾波器有用的。