圖片:
因小弟初學PLC,所以請大哥大姐們幫看一下這個梯形圖是否合理,可不可以這樣驅動同一樣線圈,我是想驅動Y020去控制步進驅動器的正反轉的,驅動器是以通斷來實現正反轉的。我是想同一時刻只有Y000或者Y002有輸出,所以可以驅動,但是不知這樣是否合理。請指導
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15993 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-11
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-27 16:11
如果把兩個梯級使用連線連起來,就避免了雙線圈輸出。

同時,如果連接了起來,就成了單按鈕輸出,缺陷在于應該使用上升沿,如LDP指令。

問題在于:單按鈕起停只能表達兩種狀態,即輸出與非輸出,而樓主如果是正反轉的話,那么加上停止的話就需要能表達三種狀態,如果樓主不需要停止的話,那么該回路就可以了,但是這樣的控制在實際的使用中有何意義?難道電機永遠不需要維護?

使用計數器+比較指令就可以實現多種狀態的控制。

以上!