  最近需要做一個工程。主要是控制反應釜的釜內溫度。溫度需要控制在450°左右。上下可以偏差十度。反應釜的加溫方式為:在燃燒爐內燃燒天然氣,然后通過風機把燃燒爐內的熱風送到反應釜外的夾層內。對于控溫有兩種方案。第一種:控制風機轉速(變頻控制),來控制送熱風的風量,第二種時風機風量恒定,控制風管上的比例閥來控制熱風量。
想請教一下各位高手。1:第一種控制方式(變頻控制)和第二種那種方式好(在控制溫度方面
                    2:第一種方式是否能達到溫度偏差在正負十度以內,能否使用PID調節來控制風機的轉速
希望做過類似工程的高手能指點一下。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-21 22:44
我們也有相同的設備,我控制的很準,我的溫度不過是300度,我們是直接按焚燒爐給導熱油加熱,然后通過管道控制導熱油給一個循環管道加熱,到了就減少比例,其他的油就自己在加熱管道中循環。