樓主  發表于: 2011-11-16 21:49
各位大俠,我用FX-40MT的PLC中,外接的旋轉變壓器,只用A相輸出,將A相直接接在X000端子上,用C235去計數,但一直計數不上。
我將旋轉變壓器拿在手中,量出A相與輸入COM端的電壓為0-6V之間的電壓在變化,但在PLC中一直沒計數上,很郁悶,請大家指教,程序為
   LD          X006
     OUT       C235
     LD          Y000
     OUT       M8235
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 911 個
工控威望: 1401 點
下載積分: 1597 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2025-11-06
查看ccy5156的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-18 18:50
引用
引用第6樓源源于2011-11-17 17:53發表的  :
你自己都說了A相接在X0上,用C235計數.那應該是 ld x0 out c235啊!用x6怎么會計數呢......

高速計數器的輸入點不要寫入程序內吧,X6應該是一個使能開關啊.當然樓主這個程序也不對啊,既然計數,卻沒有設定值的
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活