用PLC控制步進電機的時候,假設用Q0.0控制速度,Q0.1控制方向。因為PLC電源一般為DC 24V ,所以連接步進電機驅動器的時候需要串接2K左右的電阻。
串接方法有二:
方法1:在Q0.0與步進電機驅動器速度控制輸入正極串入2K電阻,;在Q0.1與步進電機驅動器方向輸入正極串入2k電阻。(用2個電阻)
方法2:在PLC的1L點串入電阻,之后分別接到步進電機驅動器的方向輸入和速度輸入點的負極。(用一個電阻)

兩種方法都可行嗎?第二種方法不知道安全不?請高手定論
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-16 08:49
采用方法1。不建議使用方法2,因為當PLC有多路輸出時(其中帶有脈沖信號),流過這個電阻上電流就不同,其端電壓會有變化,這樣會影響脈沖數值。手冊上推薦的二種方法好像沒有樓主提及的方法2。而是采用DC5V供電方式。