国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

greencgl102
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 232 點
下載積分: 6922 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2010-09-09
最后登錄: 2024-05-26
查看greencgl102的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 16:25
  100KW的機器,3相電,100M左右,放電纜需要多少平方的線,如果放單根線,每根多少平方的線?
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 143 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-09 20:12
最好用電纜,100KW200個電流左右,短距離70就夠用了,100M的話用95平方的如果環境不是很好(比如室外溫度比較高),再留有余量就用120平方的.