松下A4伺服,型號MADDT1207,今天監控脈沖的時候發現命令脈沖比反饋脈沖多28個,如圖所示,讓機器在這根軸上幾個位置移動都是命令脈沖要比反饋脈沖多28個,機器工作一天也沒出現走位不準的現象,按道理說應該是命令脈沖=反饋脈沖才對啊,真是想不明白,希望造詣深的大俠出來講解,謝謝了!!
q1024077851
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 259 點
下載積分: 2359 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2010-07-21
最后登錄: 2018-01-21
查看q1024077851的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-06 13:02
里面可能有放大