FX1S PLC檢測到三菱變頻器異常信號后,不管是用H9696還是H9966變頻能復位,但PLC所檢測到的信號還是變頻器異常信號,不知是什么原因,望各位指教。非常感謝!
shidegang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 201 點
下載積分: 680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2015-04-02
查看shidegang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-28 11:43
變頻器報警復位后它的異常信號還有輸出嗎?如果有就是報警沒有復位了。查查報警的原因吧。
shidegang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 201 點
下載積分: 680 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2015-04-02
查看shidegang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-31 09:42
那就是PLC程序的報警信號沒有復位了嘛,看看程序里的報警復位是怎樣編的。應該不難吧