国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1033(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2025-09-08
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-27 23:04
FX1S PLC檢測到三菱變頻器異常信號后,不管是用H9696還是H9966變頻能復位,但PLC所檢測到的信號還是變頻器異常信號,不知是什么原因,望各位指教。非常感謝!
胡里胡涂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 101 點
下載積分: 561 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-03-26
最后登錄: 2018-07-21
查看胡里胡涂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-31 09:56
三菱變頻器內置異常輸出繼電器嗎,只要復位繼電器PLC就檢測不到變頻器異常信號了。