圖片:
請看附件說明書,型號為NPN,這樣接線可以的嗎?還有里面講的1100個脈沖/升,是不是1秒的時間有1100個脈沖產生?
附件: 流量計.pdf (125 K) 下載次數:67
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163250 分
在線時間: 3261(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-14
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 17:25
1.看I0.1的接線方法,PLC輸入端是PNP型,而你的NPN型信號直接接上去是不行的。
2.按照“脈沖/升"的單位來看,這是真的跟時間、管徑都沒啥關系。