国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

sdll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 315 點
下載積分: 6303 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-12-19
最后登錄: 2025-07-02
查看sdll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-28 18:48
37千瓦的變頻器在50HZ運行時切斷輸出,就是把變頻器和馬達之間的交流接觸器斷開會不會出問題,變頻器會不會報警。哪位高手知道啊?
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 02:12
引用
引用第6樓yyy313于2011-09-28 20:15發表的  :
變頻器輸出端禁止加裝接觸器
有些情況是需要的我不知道樓主的意思是不是切斷變頻器跟馬達的電源之后馬達繼續運轉不?如果是那一種好像是變頻器應用的節能法
反正沒有死過一次干脆不怕死