基本單元是FX1N 60MR  帶2個FX2N-16EX   調試時為什么沒有輸出呢程序如圖(PLC打到運行狀態了)


擴展單元的接線是把X 一類的點直接與基本單元的COM點閉合的
上面有個+24是什么意思呢
不是把他與X一類點閉合吧那樣不就短路了嗎?

各位師傅指點下
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2025-05-26
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 01:08
把16ex上的24v端子接到主單元上的24v端子!