FX1S-14MR-001的輸入模塊上的COM是24V嗎?
它跟輸出模塊上的24+V有關系嗎?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 956 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 21:42
建議樓主別這么做,COM是公共端,但輸入公共端與輸出公共端是有區別的,一般來說,輸入公共端是直流公共端,輸出公共端是交流公共端