樓主  發(fā)表于: 2011-09-20 15:06
三菱FX2nPLC接FX2n-4AD和FX2n-16EX擴展模塊,4AD接在0號位置,16EX接在1號位置,用FROM  k0 k30 d0 k1指令讀出的4AD模塊的識別碼不是K2010,不接16EX或者把16EX接在0號位置,4AD接在1號位置時,把程序改為 FROM k1 k30 d0 k1 則可以正確識別4AD的識別碼k2010. 難道擴展模擴展模塊接的位置也要講究的嗎?
fschs
QQ:869603371
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 123 個
工控威望: 225 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2025-07-11
查看fschs的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2011-09-21 09:24