最近發現一臺PLC的擴展模塊,型號就是標題上的那個,在通電時有的時候只有一個電源指示燈亮,其它所有的IO燈都不亮,換上新的也是相同的情況!請高手分析下!  
[ 此帖被lu831226在2011-09-21 17:38重新編輯 ]
QQ32135553
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 14:12
電源燈亮說明供電正常。運行等沒有亮只能說明運行開關是否在運行位置;程序沒有錯誤。I/O輸入輸出指示燈沒有亮可以檢查模塊供電源,確認輸入;輸出是否確實有信號(在線監測)。