變頻器一起動,工控機顯示器一閃一閃乎明乎暗,測試不穩定有時會死機掉不受控制。控制電源有加濾波和隔離變壓器,變頻器主回路有串接電感,變頻器獨立接地。主線路和控制回路分開布線。
變頻器不起動工控機一切正常。
zxq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-17 11:37
多大功率的變頻器,問題會不會出在隔離變壓器上。