22kw電機,啟動是電流只有18A左右,運轉一會電流就慢慢變大,最后就熱保護跳了,這是什么原因
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-12
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-03 15:35
1.啟動時是空載還是有負載的?

2.運行一段時間后負載是否加大了呢?

3.熱過載整定值是多少A呢?