国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

wllei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 103 點
下載積分: 646 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2017-09-27
查看wllei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 08:28
西門子直流調速器6RA7085-6DS22-0,我在應用時,將調速器設置好基本參數后,進行了電流優化,速度優化后,電流穩定,速度卻隨負荷的增大而減小,不知何因?請教各位老師如何解決,該調整哪些參數?謝謝!
[ 此帖被wllei在2011-08-24 08:36重新編輯 ]
wllei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 103 點
下載積分: 646 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-07-15
最后登錄: 2017-09-27
查看wllei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 15:12
負荷較小時電流穩定在低于額定電流(400A)40A左右,負荷增大時,電流就會上升到額定電流左右;上面的老師說恢復出廠設置,是指所有參數恢復出廠后,只把基本參數輸入嗎?