SICK牌子的傳感器,四線的,可以常開和常閉接法,但是圖看的不是很明白,請大俠賜教,感謝!


假如說要傳感器接常開接法,1和3接電源的正負,那么其他線要怎么接? 常閉呢?
順裕木業
開心果
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 247 點
下載積分: 8368 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2018-04-26
查看順裕木業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-28 06:33
四線制的話,一般我們用長開的比較多,我公司用的是SICK ,型號是CDD-40N,茶色接24V+,青色接負,黑色和青連一起,常開輸出,白色和茶色連一起,常閉輸出。
樓主留言:
茶色接24V+,青色接負,黑色和青連一起,常開輸出
黑色應該就是常開輸出的信號線,為什么要和青色連一起,才是常開輸出呢
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(283276325)