樓主  發表于: 2011-08-09 21:45



串口調試軟件發送十六進制代碼05 30 31 46 41 31 30 32  37 42,可以驅動變頻器正轉,但是我發送讀取輸出電壓的代碼05 30 31 37 31 31 30 33 35 44 ,為什么沒有返回數據呢?串口軟件監控只有發送,沒有數據返回,我的讀取代碼的沒問題的啊,為什么只有發送沒有返回呢?
變頻器和電腦直接用的是變頻器        
rs485轉換器(RS232C)
3.RDA-------------T+              
4.SDB-------------R-
5.SDA-------------R+
6.RDB-------------T-

通信線應該也沒有問題,現在就是變頻器可以接受代碼,但是沒有返回代碼給電腦,這是為什么呢?變頻器設置的問題?485轉換器的問題?還是?請大家指教
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 585 個
工控威望: 2466 點
下載積分: 1919 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2025-10-07
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 23:19
建議檢查物理鏈接
給我一根杠桿,一個支點