各位大哥,小弟乃菜鳥,有問題求助
我的PLC輸出的控制信號為0-10V電壓,而要控制的智能閥需要的控制信號為4-20mA電流,我要怎么轉變呢?可以直接更換PLC的模擬量輸出模塊嗎?

勞請大俠幫忙解答,小弟跪謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-2(guochunyi) 在幾個分區重復發相同帖子
    cvlsam
    富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
    級別: VIP會員

    精華主題: 3 篇
    發帖數量: 6641 個
    工控威望: 38453 點
    下載積分: 16053 分
    在線時間: 9837(小時)
    注冊時間: 2006-09-13
    最后登錄: 2025-12-14
    查看cvlsam的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2011-08-06 18:36
    直接撥動量程塊,并且在硬件組態中對通道進行組態。