樓主  發表于: 2011-08-04 07:10
圖片:
請大俠幫幫忙!我把編碼器和PLC連接好(編碼器電源用plc自帶的24伏,A相接x0,B相接X001)程序如下,為什么順時針轉動編碼器,計數器加記數,反時針轉動編碼器,記數器也是加,怎么才能達到正轉加數,反轉減數呀,(注意:編程手冊說M8246繼電器可以改變加/減,可是我接通不接通M8246都一樣的),我把編碼器A相接X001,B相接X0,順時針就減,反時針轉動也是減,請幫我看看,難道是編碼器是壞的嗎?
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-04 10:53
程序中運用的雙相計數器號不對。